经过昨晚的检查,有了突破性的进展。
造成通信问题的原因主要是变量记录运行系统(500ms,归档一个变量 ),全局脚本运行系统(我搞了一个5秒的脚本,循环读取外部变量 ,判断, 接着写内部变量)。将她们的采样平率,脚本周期该小后,通信大大改善。
但是还有问题,就是写寄存器还是无法保证次次成功,请指教!