我有一套牵引、收卷系统,以前我用一台牵引后带一台收卷机没有问题。
但是大家知道如果一台牵引机后挂若干(我的是一台对应14台收卷机),收卷张力增大时,牵引机就被收卷机拖着走,能量需要释放了。
我在牵引机的直流母线上加了制动电阻,前段时间(气温32度)我调试时监控母线电压大约是空载540伏左右,带载后是560-570。我的投入效率(P1237)是20%。
但是现在杭州的温度已经到了40度,现场的设备在一个电热炉旁边,我在空载时监测母线电压就有560伏,难道这个电压还受温度影响?
母线电压长期在600伏会有问题吗?以前我用MMV变频器(也有制动电阻)就是长期过压结果烧了两个。
怎么办?