quote:以下是引用ultro在2006-09-24 19:04:25的发言:
通过调节冷水阀门开度来控制温度,现场温度高于设定温度时阀门关小,现场温度低于设定温度时阀门开大
楼主写错了吧,温度高时冷水阀门应该开的大。

支持此说法。FB41中的KC和ki和我们的PID设置是不一样的FB41中的KC是增益(放大倍数),你作的太大了一般在0.05~0.1差不多。