多谢各位的建议,最后我把P改为1.2、I为50,由于温度变化实在太慢(阀门开了好几分钟后温度才降),我做了一个局部线性化,在现场温度和设定温度绝对差在0.6℃-1℃时调节器OP乘70%,在0.3℃-0.6℃时调节器OP乘50%,在0℃-0.3℃时调节器OP乘20%。
这样当现场温度高于设定1℃以上时阀们全开,低于设定时阀们全关,现场温度高于设定值1℃以内阀们有一个开度。
经过几天的测试,基本上能控制精度在1℃以内,达到了用户要求