回复:3000米传输距离,用PLC系统怎么建立!

liwenqun

  • 帖子

    5293
  • 精华

    25
  • 被关注

    8

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-07-25 21:39:16

0楼

电台最好不用,很容易出问题。干扰不容易解决。

RS 485 中继器是什么
RS 485 中继器可以放大总线上的数据信号互连总线段
RS 485 中继器的应用
RS 485 中继器可以应用以下场合
• 连接到总线上的节点数超过32 个
• 总线段非接地运行在总线上
• 总线段之间的连接电缆超过最大电缆长度见表7-1
表7-1 总线段的最大电缆长度
波特率总线段的最大电缆长度(米)
9.6 至187.5 kbaud 1000
500 kbaud 400
1.5 Mbaud 200
3 至12 Mbaud 100
规则
如果用RS 485 中继器配置总线
• 最多可串联9 个RS 485 中继器
• 两个节点间的最大电缆长度不许超过表7-2 中的值
表7-2 两个RS 485 中继器间的最大电缆长度
波特率两个RS 485 中继器间的最大电缆长度(米)
9.6 至187.5 kbaud 10000
500 kbaud 4000
1.5 Mbaud 2000
3 至12 Mbaud 1000