发布于 2003-07-25 22:38:08
0楼
哈哈,蒲公英的种子和绿色的田野?真够浪漫的。我是头一次看到这种控制工艺,很新鲜,有点意思。
但是我有个疑问,为什么要让主驱动被从驱动托着走呢?加大主驱动的功率行吗?或者调整从驱动的转矩,使它和主驱动的转矩保持平衡也行呢?也可能我说的是外行话吧?
变频器的直母电压有一个范围好像是540-620V都属正常,超过以后,需要动力制动方式或回馈电网的方式将吸收电流释放,保持直母电压回到正常值。我认为将直母电压长期保持在600V应该是没有问题的。长期连续的动力制动,关键在制动单元或制动电阻的功率要选够。保证它们不被烧坏就行。
直母空载电压560V也属正常,因为,决定直母空载电压的是交流输入电压,地区地点不同,电网电压有差异,直母电压560V说明网侧的电压高于380V,你可以测量验证一下。
变频器属于智能(计算机)电子产品,环境温度不可忽视,应在铭牌规定的环境温度下工作,超出技术指标,会出现运行故障。要么降档使用,要么停机待恢复正常环境条件再开机。40度应属于正常环境条件的上限了,长期连续工作,最好做降温处理,如将控制柜置于空调环境中。
这是我的看法,参考。
我是你的朋友