quote:以下是引用hzyw在2006-09-27 16:46:22的发言:
PT100温度传感器电阻增加大约3.85欧姆温度升高10度。四线制,不能从模块处分,应该从传感器的地方分。
同意
AI RTD通道误差在1%左右(现场数据采集求平均值得到)。另外PT100平均误差国产在1.5度以内,国外在1度以内,精密实验室设备为0.15度。

其实,为降低温度采集误差,可尽量缩短现场电缆的长度,采用现场远程I/O模块,以通讯传输,可以精确些。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。