1、测量头接线
直接把测量信号连接到系统X121口的MEPUS0,MEPUC0
2、 编程命令说明
MEAS, MEAW
使用指令MEAS和一种插补方式,返回到工件的实际位置,并接收测量值。在实际位置和给定位
置之间的剩余行程删除。
对于一些特殊的测量任务,即必须返回到编程的位置,这种情况下使用功能MEAW。
3、程序编程
N10 MEAS=1 G1 F100 X1000
STOPRE
R0=$AA_MM[X]
MEAS=1 表示当测量头信号有上升沿变化是开始测量,如果想用下降沿测量,使用指令
MEAS=-1即可,同理如果有第二个测量头,可以使用指令MEAS=2。