quote:以下是引用小孟在2006-09-07 15:14:14的发言:
断电或者复位后,设定好了的P I D值,又全为0了?怎么才能让他们不变了呢?

您的程序是存在FlashCard上的,断电后,PLC用FlashCard上的程序覆盖了PLC工作内存中的程序,而您FlashCard中存储PID参数的DB块的实际值为零.您的PID回调试好后,将DB块中的P、I、D的实际值设定为工程值,再将整个程序下载到FlaxhCard上即可.