发那科螺距补偿的方法和西门子的不同,西门子补偿的数据输入点与点之间是增量,发那科是绝对值!起具体的方法:设置3620各轴原点的号码以二轴为例子,可以设置一二轴原点号个为100 200(依据实际情况随意设置)3621是负方向最远点的数据,例:可设置 20 120(依据实际情况随意设置)3622正方向最远点的距离例:110 210(依据实际情况随意设置)3623是补偿的倍率,因为补偿的数据最大为7如果误差大的话7数据不够用的话就得依据实际设置倍率设2时补偿7实际就是14(依据实际情况随意设置)3624是补偿间距,依据实际行程想多大距离一测试进行补偿,设置好如下参数,断电重起按系统键再按右扩展键,找到有螺补的进入以一轴为例,100是原点,原点通常是靠近正极限的位置我做补偿时习惯把轴开到原点位置向负方向等距离有停顿的走,测得数据第一个输入原点前数据即99依次输入误差正输入负.....输入后断电回零.1851是反向间隙,在看激光的时候测一下补偿即可.