回复:F040报警

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36729
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-09-30 22:42:46

0楼

哦,看来你还是理解错了。F040故障指的是当系统的故障出现停车以后,你还没有复位这个故障,就将系统断电了。这样,在下次开机的时刻,系统就报出了F040的故障信息。意思是告诉你,上次的故障,你还没有确认呢,就断电了。这次开机,你难道不检查一下上次的故障吗?哈哈。
所以,你不要看r949得值,而是看r947的上次故障号是多少(也就是F040的前一次故障号)?是什么故障?要不要紧?或者说需要处理吗?确认一下即可。
不知我的解释是否能让你看明白?