大家好,我是搞氧化铝行业的自控员,所用的系统是SIMENS PCS7的系统.近来发现的一个关于电气和通讯方面的问题比较棘手,请各位大虾踊跃留言.
我们厂变频电机也是西门子的,所以由系统控制变频而控制现场电机是这样的:
PLC417----Y-LINK----SIMENS变频----现场电机
由于施工比较粗糙,电机的驱动线和信号线以及通讯PORFBUS线是在同一个线槽里装载~~变频的信号接地和电气接地也是接在一起的.
[所以信号有时候会不稳定,导致电机跳停.]
但是平常的时候电机很稳定,一到阴天或潮湿的天气5,6个电机会频繁跳停.
分析原因:我所能推理到的:1.电气接线绝缘不好,潮湿的天气会加重其影响,导致电机跳停. 2.从DCS到变频器通讯受干扰跳停
3.变频器接收到信号"开"自身信号线收干扰没有发出信号
4.变频的电气接地和信号接地在一起互相干扰[但潮湿的天气地表的导电性会更好,因为不太可能]
5.变频自身发热太大导致跳停,电机过载[但是实际观察并没此现象]
以上是我分析的原因,须一步步核查.各位大虾能不能帮我分析和解释一下所可能存在和发生的情况.分析一下可能导致跳停更多的原因,信号线,通讯线,电气线的干扰情况,以及阴天为什么会导致????
好了,说到这里,请大家踊跃 救命啊 救命啊 救命啊