现在需要一个模拟量输出控制一个现场设备,但是客户有要求就是当这个模拟量输出有问题时,切换至另外一个点输出。
我们的做法就是检测这个AO点有wire break或者point fail的时候,换作另外一个AO点输出,但是在接线上又有问题了,因为本来用两个DO来进行切换,但是当选择其中一个AO的时候,另外一个AO是断开的,就有wire break报警了
如果用继电器的话,也能够解决这个问题,两个AO连到继电器,用1个DO来切换选择哪个AO输出,但是客户的标准是不许用继电器。
总结问题如下。
1. 需要2个AO连到一个现场设备,一个工作,另一个备用
2。不能disable wire break diagnostic,不能用继电器。
请问各位有什么好办法么。