发布于 2003-07-26 23:11:40
0楼
收卷机的张力是由牵引机的转矩信号做给定吗?如果时,采用直母电压控制器使能的方法可以试一试,如果不是,千万别这样做,否则你的直母电压回升的更高。因为我有切身体会。
使能直母电压控制器以后,动力制动就禁止了。制动电阻也随之无用了。我在使用第一台MM4时,由于看不懂说明,以为直母电压控制器有用,就设置成了使能状态,结果在系统发电状态产生不了制动力矩。我发现制动电阻总是冷态,找不出原因,电动状态很好,因为当时MM4是新上市的,西门子技术支持也都刚刚接触,问了几次,谁也说不清楚,这事儿折腾我一个星期呀,差点把自己这个系统的设计方案推翻了。真是急死人。有一个技术支持看到我在网上发的问题,给我打电话,问清了情况以后,告诉我查一下直母电压控制器设置参数,他说,工厂设置是使能,你把它设成禁止。我照此办理,问题迎刃而解。当时的心理特激动,让我一个星期没睡好觉哇,刻骨铭心的直母电压控制器。
从你介绍的情况看,我感觉好像是你的系统EMC(电磁兼容)太差,在制动过程中是不是系统有干扰呀,查一下接线,是否按照siemens的EMC规则(MM440使用手册中有)安装接线的呢?所有的强电电缆也应做屏蔽处理,包括制动电阻的电缆。交流变频系统干扰比直流系统大多了,很厉害的。
我是你的朋友