1.多电机传动(每个电机都有相应的一台变频器)中,要求这多台电机同步,各台电机的MM4均应采用无速度反馈的矢量控制方式。至于如何选择其参数,应该自己看手册解决。你不能让别人替你完成属于你自己的工作。因为这也是你自学习的机会。要入门呀。
2.当你对每一台MM4系统分别作了快速调试以后,各个子系统的MM4都已将自己的电机数学模型计算完毕。然后将这些分系统采用转矩电流控制串接(或并接),形成了总系统,这时再启动,没有矢量参数的计算,不影响多电机的启动同步特性,此时影响同步特性的关键是主从驱动的参数匹配。
3.海哥说的多电机传动就是你说的1中所说的情况。
最后,你的第三个问题我看不懂,不知你想表达什么意思。是不是再说说清楚?