回复:请教各位:三主站(315-2DP)都挂同一条PROFIBUS需要什么特别设置否?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-10-07 13:24:31

0楼


你作的对吗?
每个315-2DP的X2口作DP主站连各自的IM153-1,
速率是可以不一样的啊。

用每个315-2DP旁边的CP342-5
来和上位的CP5611来连,
当然总距离小于50米时,
也可以用每个315-2DP的MPI口来和CP5611连。

你该不是把3个315-2DP的X2口连到一起去了吧?
否则如何回报DP链路IO丢失错误。