不行!脉冲信号在装置的输入侧端子测量,高电平8V以上,低电平0.7V以下,才算正常。(针对15V供电电源而言)
上拉电阻4K左右可以3-5.1K均可。
Z相不用,悬空即可。
装置侧编码器端子的A/B两个信号的参考电位与供电电源的M短路。也就是说端子27#、29#、31#三端短路(在装置侧)。如果你的编码器供电电压(+15V)是外供的,还要将这个外供的电源地与上述三端一起短路。
低电平不能低,高电平不能高,本身就是毛病。必须解决。