三主站同连一条PROFIBUS再连CP5611运行WinCC,三主站打架???

已锁定

Sense

  • 帖子

    61
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2006-06-23

普通 普通 如何晋级?

三主站同连一条PROFIBUS再连CP5611运行WinCC,三主站打架???

961

11

2006-10-08 21:23:39

三处315-2DP柜,都带了342-5及多个IM153-1/ET-200M,各自都是主站,各自均正常,现需要都连接上位机的5611卡,以便运行WINCC。只要将它们的PROFIBUS相连就闪红灯报告从站(各分布IO模块)丢失。是不是需要在组态时作什么设置才能3个主站同时? 它们各自模块的PROFIBUS地址均不重复。均在同一项目下做的硬件组态。终端电阻不论怎么打都不行,着急...
问题补充:342-5和CPU都带了多个分布试IO(ET200M),非常不便改为都由342-5带、空下CPU连5611。西门子答复说不建议我的组态,但没提供好的方法。
期盼高手指教,我的EMAIL:sense9000@126.com,如您能帮助,我将组态项目文件发给您,500K左右。衷心感谢!!!