回复:指令OPN打开数据块的有效时段问题?请大家指点。

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4259
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2006-10-10 12:32:57

0楼

当用DB2.DBD0时,系统打开DB2并自动将DB1关闭! 若想达到你需要的效果可以有两种办法:
一个是都直接用DBx.DBDy.而不用OPN指令
二个用DB和DI结合,比如
OPN DB1
OPN DI2
L DBD0
T DID0
L DBD4
T DID4
I can do it