上位机是WinccV6.0 SP2 ,通讯卡是CP5613A2,(已经装驱动);在"设 置PG/PC接口"里
可以看见5613卡,并且设置成MPI协议,地址为0;
下位机是CPU315-2DP,用MPI接口连接上位机CP5613卡;
现在,在上位机上,使用S7_V5.3软件已经连接上PLC315-2DP,能看到动态的数据,但是,一使用Wincc的工程,就连不上PLC里的变量(变量是灰色的),软件里的设置无误(PLC位置:2002).
而且,用笔记本也是一样的现象(接口卡是5612)S7能连,Wincc连不上
---------------------------------------------------------------------
结论:已经连通.
方法:修改--"315-2DP-CPU"/shu属性/通讯/PG=1;OP=6;s7=9 下栽硬件OK!
要说明的一点:我的DP网上,除了ET200从站外,还挂了6个OP270,原来现场总是只有3个OP270能连,原来是根据默认参数(PG=1,OP=1,S7=12),3个OP270通了后,连到"MPI"上的上位机的通讯资源被占用,故Wincc连不上半315.
注意:PG+OP+s7<=16