请教一个关于初始化的问题:)

已锁定

piaoyu

  • 帖子

    52
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

请教一个关于初始化的问题:)

549

2

2003-07-28 15:18:23

在200中有SM0.1可以作为初始化的判断标志
在300中好像没有这个标志了,那怎么实现初始化功能呢??

还有,我想对一些连续的寄存器的内容进行初始化,有什么好方法呢,?
哪位能给我解答一下,谢谢了
请教一个关于初始化的问题:) 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54716条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。