回复:三主站同连一条PROFIBUS再连CP5611运行WinCC,三主站打架???

ihui

  • 帖子

    193
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2006-07-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-10-12 09:13:36

0楼

多主站通信走的是FDL、FMS、S7等协议,两个300主站的集成DP口之间不能直接通信,可以通过cp342-5,cp342-5可以扩展16个S7连接而只占用一个s7资源,扩展的连接可以用于连plc和op/tp,但不能连wincc。既然你的三个站都带了cp342-5,可以用cpu上集成的dp口接IO,主站之间用cp342-5通信