回复:PLC与单片机通讯的问题2

winter938

  • 帖子

    1551
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2006-10-12 11:37:29

0楼

同意yanxiao的说法,简单的处理方法之一就是发送完成中断服务程序中启动一个定时,在定时到达后仍未收到响应执行终止接收:将SMB87(用与口0)或SMB187(用于口1)的位7置为0后再次执行接收指令RCV就结束了接收.