我也撞上F0022了!

1053

4

2006-10-13 20:54:10

我的设备类似起重机,电柜中有3台MM4变频器,15KW/7.5KW/1.5KW,单独运行7.5KW行走变频器没有任何问题.但在15KW提升用变频器运行时7.5KW行走变频器就会偶尔报F0022,如果提升用变频器工作在下降的时候只要一启动行走变频器肯定报F0022(行走变频器报).更换过变频器仍然会出现.
现在考虑应该不会是硬件问题,可能是接地问题,从新做了接地问题仍然存在,已经两天了,无病不死人可病在哪里啊????到底应该怎样接地??各位朋友给点建议!!