回复:跪求,我们厂的DO模板总是存在着问题,求各位大侠门帮忙

liwenqun

  • 帖子

    5293
  • 精华

    25
  • 被关注

    8

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-10-14 11:01:50

0楼

如果程序没有输出DO不应该有输出的
1、有可能使程序逻辑问题造成短暂的DO输出,你可以查找程序中关于那个DO点的地址(使用交叉索引),来看看到底是不是有干扰等造成由输入条件引起的输出(程序状态监视可能无法看到一个周期的输出的。
2、更换DO模块看看是否还有此情况 如果还有那就按照1来查找故障原因

3、如果现场情况允许 那么将CPU下载一个空的程序看看是否DO还是有输出 如果没有那么肯定是程序问题 如果有那肯定是DO模块问题

我估计应该是程序问题