前几天去维修两台设备.都是不能正常工作
第一台,FANCU 180IB的系统,一会不能上电启动,一会还可以继续工作
第二台,SIEMENS840D的,不能上电启动工作,偶尔也是可以的.
而且两台的报警没有一个提到正面的解释.
我看了看系统也没有发现任何问题,后来发现SIEMENS的电源模块上面一个红灯在亮,标志是3个~,查资料才发现是电源的问题,量一下外界的电源一看,UV384V UW386 VW 357V,单相对地才180V.
想了想,早知道这样的问题,为什么一开始不量量电源呢,费了大半天的劲去查FANUC的急停和保险,害死我.还是SIEMENS的明显点.给大家提供一点小小的经验----机床有问题的时候查查电源也是有用的.

更可气的是,一开始电源UV384V UW386 VW 357V,单相对地才180V这样的时候,FANUC不报警,等我把外界电源搞好的时候,三相对地都差不多在376V左右的时候(我们的要求是3相400V),FANUC会提示一个LOW VOLT的低电压报警.