发布于 2006-10-16 12:06:10
0楼
煤安还是比较特殊的,主要指粉尘安全!
粉尘安全按照国标是属于10区和11区。
美标IEC是ClassII
我想让西门子产品经理和老外核实一下不叫好
我把我的理解写一下:
危险
欧洲: ATEX II 1 G, EEx ia IIC T4 (肯定不行;粉尘安全要求EEx ib;ia是气体本安)
美国: 本安
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D (这个肯定不行,Class I是气体防爆)
Class II, Div. 1, Groups E, F, G(这个有门,ClassII是粉尘,GroupE是金属粉尘,F是煤粉觉得这个有门请大名丁丁核实一下,G是谷物)
ClassIII 很少用了
加拿大基本照抄美国,不说了。
最终结论,请丁丁核实再核实