第1个问题:
16位转换为32位指令不可能出错,所以只要执行该指令就用SET指令无条件地将BR位置为1。除法指令可能溢出(例如除数为0),所以执行后BR位是否溢出取决于OV位,不能用SET指令将BR位无条件置1。
第2个问题与第1个问题是同一个问题,I2.6为1时BR位不一定为1,见第2个例子有溢出时。
第3个问题:如果删除SET指令,语句表就不能转换为梯形图了。