发布于 2006-10-18 14:52:13
0楼
肯定没有死循环,这个程序是德国一个公司的程序,技术转让给我们公司,程序运行是正常的.
他的功能就是诊断et200l从站(从站掉电,从站错误),
"DP".MS1.DATA_FIELD(长度为128的数组首地址,数据type为一个字节) ,内部用的数据
"DP".MS1.SLAVE_NOT_PRESENT(长度为128的数组首地址,类型为bool ) 128个站中哪个从站没上电,对应的值就为真.
"DP".MS1.SLAVE_ERROR(长度为128的数组首地址,类型为bool ) 128个站中哪个从站错误,对应的值就为真.
还有Zane ,你说"GLOBAL_DP_DIAG"这个功能是fc125 ,这个fc125 在哪里可以找到.我现在其参数意义也不是很清楚.请指教
还有 JC MS2
ms2 是在一个fb的标签,这个fb是用scl写的用来控制dp 报警的块
o! why? thinking...