quote:以下是引用tak在2006-10-17 16:35:20的发言:
对变量赋值,为何赋不进去?
例如:
hmiruntime.tags("tag1").write 5
msgbox hmiruntime.tags("tag1").value
显示的窗口是空的。
但是如果先dim tem_tag
set tem_tag=hmiruntime.tags("tag1")
tem_tag.write 4
msgbox tem_tag.value
就可以正常的弹出值。
所以好像值并没有写入tag1,而只写入了tem_tag,这是什么原因呢?
hmiruntime.tags("tag1").write 5
//写入值
msgbox hmiruntime.tags("tag1").value //错误
应该为 msgbox hmiruntime.tags("tag1").read
hmiruntime.tags("tag1")本身没有value属性 只有读写