发布于 2003-07-29 12:53:04
0楼
ET200应做工作:1,DC24V电源供电;2,地址拨码正确;3,DP网线接入(终端电阻投入)
315-2DP应做工作:1,DC24V电源供电;2,DP网线接入(终端电阻投入)
S7 硬件组态注意:1,CPU及IM153的型号应与实物完全一致;2,CPU组态中一定选上DP方式
点击CONFIG NETWORK 快结键确认网络组态正确,此后完成硬件组态,下载。若仍有BUS灯亮,先解决DP网络连通问题,若BUS灯不亮,而SF灯亮解决硬件配置问题,你所提供的程序中的Q*。*,应已在硬件配置。
Querer es poder!
修福粒米藏日月
持慧毫芒有乾坤