0楼

楼上说的是一部分变频器采用此方式(一般是大功率的)。但是,功率很小的就没有采用限流电阻。有这种限流电阻的变频器在上电的时候,在几秒之内有接触器吸合的声音,如果没有吸合声音就不要用了,否则会烧掉电阻。
它的工作方式:先通过限流电阻对控制电路供电,自检没问题后,继电器闭合控制接触器闭合,IGBT加载电压。
我也见过设计“错误”的。为防止接触器线圈烧毁,在线圈回路串接了保险,结果保险烧断,导致尽管继电器闭合,但接触器未动作。变频器运转的时候,所有负载电流流过限流电阻,很快导致限流电阻烧断,控制回路失电。由于运转时发生,甚至导致IGBT烧毁。