我想楼上的各位可能没有看清楚royal的问题:他通过HARDWARE下载+OB下载,没有问题,这样可以排除是组态和程序的问题。他只有在用STATION下载时才出现故障,SF灯亮。所以原因不是很明确。
我个人认为是不是royal并没有将HARDWARE进行“编译保存”,因此他的程序块内没有“SYSTEM BLOCKS”,所以才出现他所说的现象。请royal在试一试!