回复:请问如何将程序中修改的参数保存到共享DB块中,并断电后一段时间,再打开时DB块中的参数保持为修改后的值

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-10-19 17:20:44

0楼

简单地讲(仅供参考):
1.CPU314C-2DP中保持的数据块设置是灰色的,无法设置?
无后备电池与存储卡的情况可设置。如有后备电池与存储卡的情况,无论执行什么样的地参数化,所有数据块是保持的。用SF22“CREAT-DB”生成的数据块亦能保持(摘自西门子S7-300 硬件和安装)。总之,所有数据块是保持的。
2.我的DB1块中的调节参数,上电监视时有的参数显示为初始值,有的显示为0,而不是初始值15.0,请问这是怎么回事?
这个问题就不好回答了,可能与你的程序有关。
你可以这样试一试:
断电再通电,将PLC处于STOP状态,查看数据块是否被保持(初始值)。再将PLC置于RUN状态,查看数据块是应该与被保持(初始值)一样,否则就是你自己的事了。
一日三省吾身