当执行“Copy RAM to ROM”功能时,在带MMC卡的CPU中,数据块的实际值会作为DB的新初始值传送到装载内存(MMC)中。
如果做完全复位,与运行时间相关的块再一次从装载内存传送到主内存,可以通过这种方式备份用户数据为初始值。此时,数据块重新初始化,也就是数据块重新接收它们的初始值。