楼主如果是照抄的,步骤如下:
1、先检查程序里的地址和实际的是否一致,
2、检查压力传感器是否外部有24v供电,如果没有就串入24v电源,具体接线:信号+接24v,信号-接ra,a+(这两个短接),a-接电源m;
3、监察拨码开关。仔细看看手册。
在micro win中,用状态表监测aiw0,aiw2,aiw4,aiw6,....看有没有信号。如果没有。再来问。
唉,小猪没有了。