回复:WinCC+CPU314-2DP+ET200M

妖月

  • 帖子

    34
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2006-09-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-10-21 08:37:10

0楼

1 上位机你不都写WINCC了吗
2 XP系统可以的
3 应该用PROFIBUS线吧
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54658条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。