0楼

to 阿鸣
您说的:
熟悉CPU中的保持存储器:

保持存储器是非易失性的RAM,通过组态可以在PLC掉电后即使没有安装后备电池的情况下,保存一部分位存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)和数据块(DB)。在设置CPU参数时一定要指定要保持的区域。(注意:由于S7-400 PLC没有非易失性RAM,即使组态了保持区域,再掉电时若没有后备电池,也将丢失所有数据。这是S7-300 PLC 与S7-400 PLC 的重要区别)

您所说的这些,我有如下问题:
想请教一下数据想到在没有后备电池的情况下保持,只有在flash中做得到吧?
s7-400 PLC没有非易失性RAM,是不是西门子公司为了刻意提高程序执行的速度而设计的,因为我们知道对flash数据的访问速度明显要低于对ram的访问速度。