上述问题经过更换70通讯口到G-SST1,并与G-SST2相同设置,通讯已成功完成,在PLC中可正确显示70的响应电报内容。但是G-SST2通讯仍不成功!
在S7-200中程序未做改动,70只是更换了通讯口,设置如下:
P780=P790=2
P781=P791=16
P782=P792=127
P793=P793=7
P784=K2001~K2016 P794=K6001~K6016
P795.1=P795.1=1 P785.2=P795.2=0
P796=P796=1
P927=38
用G-SST2通讯,在70中收不到正确的STX,LGE,ADR,这些信息在缓冲区中全是FF。是否在70中还有对通讯要设置的参数吗?如果没有,据此可否判定G-SST2通讯口发生故障!
请大侠指点,欢迎各位讨论。并感谢您的回复!
为弄清上述问题,,我已将USS协议译成了中文。