问题解答,希望遇到问题的朋友能和我一样解决后,将问题原因给以说明.

autorun

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2005-06-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-10-22 08:04:53

0楼

1、我的问题:创建一个DB块,下载后监视时内部的参数并不是全部显示为初始值,有些显示为0或实数0.0,为什么?
2、解决方法:打开要保持的DB块,在菜单View中打开Data View命令,你可以看见许多参数实际值的确与初始值不一样,不要紧,再在菜单Edit中打开Initialize Data Block命令,再看变量的实际值和初始完全一样了。断电或修改后,再上电发现变量能保持最后的修改值,问题解决。
3、疑惑:不知西门子软件设计大师们怎么设计的?既然DB块在创建时能给个初始值,下载时为什么不能将初始值保存,还要再执行一个Initialize Data Block的命令,比较让人费解,同意我的观点请给予支持。