MM430 中参数P2371的设置
问: MM430 中如何设置参数P2371?
答: P2371 用于设置分级控制的方式,不同的参数值的含义如下:
(M1,M2,M3 分别表示三台工频电机)
0 不进行分级控制
1 一台工频电机M1 进行分级控制
2 两台相同容量的工频电机M1,M2.进行分级控制
投入顺序:0 -> M1 -> M1+M2
切除顺序:M1+M2 -> M1 -> 0
3 两台不同容量的工频电机M1,M2.进行分级控制
M2>M1
投入顺序:0 -> M1 -> M2 -> M1+M2
切除顺序:M1+M2 -> M2 -> M1 -> 0
4 三台相同容量的工频电机进行分级控制M1,M2, M3
M1=M2=M3
投入顺序:0 -> M1 -> M1+M2 -> M1+M2+M3
切除顺序:M1+M2+ M3 -> M1+ M2 -> M1 -> 0
5 三台工频电机进行分级控制M1,M2, M3
M1=M2投入顺序:0 -> M1 -> M3 -> M1+M3 -> M1+M2+M3
切除顺序:M1+M2+ M3 -> M1+ M3 -> M3 -> M1 -> 0
6 三台不同容量工频电机进行分级控制M1,M2, M3
M1投入顺序:0->M1->M2->M1+M2->M1+M3->M1+M2+M3
切除顺序:M1+M2+ M3->M2+M3->M2+M1->M2->M1->0
7 三台不同容量工频电机进行分级控制M1,M2, M3
M1 = M2 < M3 ,并且 M3 > M1+M2
投入顺序:0->M1->M1+M2->M3->M1+M3->M1+M2+M3
切除顺序:M1+M2+M3->M1+M3->M3->M2+M1->M1->0
8 三台不同容量工频电机进行分级控制M1,M2, M3
M1 < M2 < M3 ,并且 M3 = M1+M2
投入顺序:0->M1->M2->M3->M1+M3->M2+M3->M1+M2+M3
切除顺序:M1+M2+M3->M2+M3->M1+M3->M3->M2->M1->0
正确设置分级控制,可合理控制电机,避免电机的频繁启停,更有效的实现节能的目的。