回复:斑竹\大虾,请帮忙!CP343-1通讯故障.急!

柳扬

  • 帖子

    17
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2006-09-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-10-22 21:01:20

0楼

从你说的现象上来看,CPU/CP没有问题,问题应该出在CP1613上,更换它,另外请你检查连接的网线,网线是否与PLC机柜外壳接地了,如果有将连接计算机一端的屏蔽层与计算机要完全断开,否则还会损坏网卡,连接cpu的屏蔽线不动,同时还要经常做好计算机的日常除尘维护工作。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54759条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。