回复:请问:S7300 331-7KF02-OABO有专用程序,是吗?在哪里?谢谢

何学愚

  • 帖子

    48
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2006-03-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-10-23 12:51:02

0楼

是不是可以直接读取?比如地址为256,那么读取PIW256的值是实时值吧,它的值是没有转换成模拟量的十进制数,对吗?
---------------------------------------------
读取PIW256的值是实时值,经过FC105后转换成量程(min-max)中的值。