回复:关于S7-200,运用PTO指令用法。

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4259
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2006-10-23 13:42:42

0楼

回原点时是不大可能用加减速控制的(因为电机当前位置到原点位置之间的距离不确定). 通常的简单做法就是回原点的速度给得较低,然后在原点导通产生中断,在中断子程序里禁止PTO输出了. 如果用位控模块的话,模块本身支持几种不同的找零位的方法,就是先高速,碰到原点后减速,再返回(方法有好多种).