发布于 2006-10-23 16:35:39
0楼
1. 如有后备电池与存储卡的情况,无论执行什么样的地参数化,所有数据块是保持的。用SF22“CREAT-DB”生成的数据块亦能保持(摘自西门子S7-300 硬件和安装)。总之,所有数据块是保持的(不用设置)。
2.老型号的S7-300(靠电池后备),如无后备电池要保持数据块需设置(仅限S7-300)。
3.不论有与无后备电池与存储卡,要保持一部分位存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)需设置(仅限S7-300)。
4.根据上述,你自己决定是否需要在OB100再赋值。
一日三省吾身