回复:331-7KF02_0AB0的接线问题

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-10-24 09:06:39

0楼

楼上讲的正确。
1. Connect Terminal 10 (Comp) and terminal 11 (Mana) with M.
10、11与M 短接。
2. The display of the analog values shows an underflow (Hex 8000) immediately even if the current measured is clearly above 1.1185 mA 。
显示-32767:下溢(低于1.1185 mA );
3. If the current exceeds 22.81 mA, an overflow message stating Analog input measuring range / High limit exceeded is displayed.
The display of the analog value (HEX 7FFF) is in the overflow range.
显示32768:上溢(高于22.81 mA)。
4. 4-20mA正常取值范围:0-27648。