1.非隔离模块存在干扰耦合,最好用隔离型模块代换;
2.如果你的PLC控制的继电器驱动的是感性直流负载(如:电磁阀、接触器线圈等)一定要在负载侧加装续流二极管;
3.故障出现时看一下输入模块是否有未输入信号的情况下就点亮的现象,如果有肯定有强干扰脉冲源存在;
4.在故障发生时,你注意一下当时有什么设备被启动了或停止了,可在停产时做一下试验;
5.按照西门子EMC安装规则逐项进行检查更正(重点检查规则2、3、4、8)是否符合要求;