对于PID控制并非都应用相同的响应时间,如有的大滞后系统,SIEMENS提供了针对不同PID控制的实现可能,OB35是实现这一可能的方法之一。
FB41再线帮助中的图示,直观的说明了该功能块的工作原理,应认真研读。如图中开关符号MAN_ON接到1,那么系统缺省值为连通MAN(REAL),也就是说如不控制MAN_ON(BOOL)这个点,前面的PID控制是无法接入的。。。。。