回复:关于611U控制轴速度修改的疑问!

花咪

  • 帖子

    108
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2006-06-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-10-26 16:59:56

0楼

我也遇到过和rucher一样的问题,我是这样解决的:通过Profibus修改traversing block对应的参数之后,在通过Profibus总线修改P652(好像是这个参数,记不住了)为“1”,P652是自动复位为“0”的。这样通过总线修改的参数就可以写进611U的EPROM里了,断电之后在上电就不会出现"rucher"说的问题了。缺点就是编PLC程序麻烦点儿,我觉得应该有更好的办法,不过目前我没发现。
书白读了。QQ:1047918231