回复:制动单元接线问题----在线等待!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37030
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-10-27 21:56:37

0楼

quote:以下是引用yanbeifei在2006-10-27 09:52:51的发言:
170KW 要300多安培 西门子给留的接线孔根本穿不过去
你用的制动单元是多大的?额定电流是多大?
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5854条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。